时间:20家用路由器辐射大吗11年9月21日
刘涛富太梦破碎
地点:华贸城11路由器家用路由器设置号楼

参加人员家用路由器价格业主)、寂寞的野狼-[url=http://bbs.hangzhou.com.cn/thread-9222058-1-1.html]家用路由器品牌[/url主)、寂寞的野狼-up(西蒙先生)、装修斗士-监理张工、晓天在线(依沃衣柜)、乐儿在线(佳美橱柜)

本次主验:装修斗士 - 监理张工(远东致信   家装监理)

验收顺序及验收部位:

户门:实木复合子母门,局部漆膜有磕痕,锁把手松动,母扇锁闭后有旷量4.5mm;猫眼(窥镜)未安装,子扇合页启口不严;门禁暂未安装;

窗户:厨房、客厅南窗、卧室上悬窗锁闭后侧面闭合不严;卧室东侧隐形纱窗安装不平,厨房纱窗松动脱落,小卧室纱窗固定不牢固;

电路:通电正常,但电表未安装,暂用临时电;弱电未测;

水路:未做通水打压试验,自然水压未见渗漏,卫生间暖气管线管件间距太小,花洒混水器出水口中心间距为180mm

墙顶面:腻子经检测为耐水腻子,局部空鼓;厨房门口和过道门口偏差分别为20mm、15mm、10mm;

地面:地面找平局部起沙;

管道区:厨卫包立管松动,不牢固;(建议拆掉重做)

排水管道:厨房阳台下水管设计预留位置与洗衣机龙头位置不搭配(建议调整)

闭水试验:未做闭水试验,(建议施工前做闭水实验)

自然通风:厨卫排烟排风管道通风正常;