室内煤气管道应以卫岗牛奶 卫岗乳业 南京卫岗明敷为主。煤气管道应卫岗牛奶 卫岗乳业 南京卫岗沿非燃材料墙面敷设,卫岗牛奶 卫岗乳业 南京卫岗当与其他管道相遇时,卫岗牛奶 卫岗乳业 南京卫岗
(1)水平平行敷[url=http://photo.jschina.com.cn/system/2012/09/05/014422075.shtml]卫岗牛奶 卫岗乳业 南京卫岗[/url
(1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;
(2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
(3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。  
    气管道与电线、电气设备的间距,应符合下表规定。
    煤气管道与电线、电气设备的间距(mm)  
    电线或电气设备名称
    最小间距  
    煤气管道电线明敷(无保护管)
    100  
    电线(有保护管)
    50  
    熔丝盒、电插座、电源开关
    150  
    电表、配电器
    300  
    电线交叉
    20  

    特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
    室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。
    煤气管道安装完成后,一定要叫装修队、施工队作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。