1、曹村煤矿在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。 溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。 1.井下用好、管好电缆的基本要求 (1)曹村煤矿严格按《规程》规定选用; (2)曹村煤矿严格按《规程》规定连接; (3)曹村煤矿合格悬挂,不埋压、不淋水; (4)曹村煤矿采区应使用分相屏蔽阻燃电缆,严禁使用铝芯电缆; (5)曹村煤矿盘圈、盘“8”字形电缆不得带电, 采、掘机组除外。 (5)曹村煤矿电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。 (6)曹村煤矿对固定敷设的高压电缆: ①在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚氯乙烯丝钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 ② 在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚氯乙烯丝钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 ③在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。 2、曹村煤矿井下电缆的选用应遵守的规定 (1)曹村煤矿电缆实际敷设地点的水平差,曹村煤矿应与电缆规定的允许敷设水平差相适应。 (2)曹村煤矿电缆应带有保护接地用的足够截面的导体,曹村煤矿即保证作保护接地用的电缆芯线电阻应不超过规定值 (3)曹村煤矿严禁采用铝包电缆。 (4)曹村煤矿必须选用经检验合格的,曹村煤矿并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。 (5)曹村煤矿电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。 (6)曹村煤矿对固定敷设的高压电缆: ①在立井井筒或倾角在45°及其以上的井巷内,曹村煤矿应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆; ②在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚 氯乙烯护套电力电缆; ③在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆,其他地点必须采用铜芯电缆;